此題解答為B,對於這個問題有以下疑惑,希望板上的高手能給予解惑

第一次迴圈跑完要5秒以上,已經超過碼表設定的時間,為何迴圈跑完一圈不會結束而是再跑一圈後才結束呢??

已解決!轉到解決方案
  文章人氣: 994 讚:0 文章日期:2017/11/18 15:27
caeru

暱稱:星羽
經驗值:6881
等級:總舵主
發文:25
回文:614
版本:請選擇
闖關狀態:
英雄殿
前往地圖:
1樓
字級設定

因為碼表跟取樣是平行作業。

第一圈執行時間5秒,但是碼表輸出經過時間是0,未達目標時間,所以並不會停止。

第二圈執行時間5秒,碼表輸出經過時間是5,達到停止時間,但仍會等待取樣結束。

最後跑兩圈每圈各取5個點所以是2row,5col

    讚:0 文章日期:2017/11/18 21:48
pray741

暱稱:pray741
經驗值:399
等級:導師
發文:1
回文:2
版本:請選擇
闖關狀態:
迷霧之森
前往地圖:
2樓
字級設定

引言自 caeru:


因為碼表跟取樣是平行作業。

第一圈執行時間5秒,但是碼表輸出經過時間是0,未達目標時間,所以並不會停止。

第二圈執行時間5秒,碼表輸出經過時間是5,達到停止時間,但仍會等待取樣結束。

最後跑兩圈每圈各取5個點所以是2row,5col

感謝解說