各位先進,小弟現在有跟PLC FX3U 利用網路模組進行通訊。 現在小弟面迎一個問題。利用Labview TCP/IP 範例程式與PLC進行通訊。 都會出現錯誤碼63。 想請問是哪邊設定錯誤而導致異常發生。
已解決!轉到解決方案
  文章人氣: 6231 讚:0 文章日期:2016/12/08 13:24
marboro44

暱稱:Simon
經驗值:238
等級:師傅
發文:7
回文:17
版本:LabVIEW 2011
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
1樓
字級設定

補充一下 PLC型號 FX3U 網路模組ENET-L IP 位置設定為192.168.1.254 Port 2000

PC端 Labview 2013。此外利用Ping方式 可以Ping到PLC裝置。但與PLC進行連線就會發生

63。TCP Open Connection 後就發生異常。

    讚:0 文章日期:2016/12/08 13:29
shlsimon


2013 LabVIEW 至尊爭霸賽參賽者    
暱稱:Ray Lee
經驗值:2871
等級:總舵主
發文:3
回文:724
版本:LabVIEW 2014
闖關狀態:
迷霧之森
前往地圖:
2樓
字級設定

我猜你是用這個模組FX3U-ENET,電腦要跟他連線需要做一些設定,請教了Google大神.

提供下面連結給你做參考.

http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430910.html

 

    讚:0 文章日期:2016/12/08 14:10
marboro44

暱稱:Simon
經驗值:238
等級:師傅
發文:7
回文:17
版本:LabVIEW 2011
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
3樓
字級設定

我猜你是用這個模組FX3U-ENET,電腦要跟他連線需要做一些設定,請教了Google大神.

提供下面連結給你做參考.

http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430910.html

 

大大可否說明詳細點,電腦要跟他連線需要做一些設定。

因為PLC設定要請教其他組的幫忙。感謝

 

 

    讚:0 文章日期:2016/12/08 15:10
shlsimon


2013 LabVIEW 至尊爭霸賽參賽者    
暱稱:Ray Lee
經驗值:2871
等級:總舵主
發文:3
回文:724
版本:LabVIEW 2014
闖關狀態:
迷霧之森
前往地圖:
4樓
字級設定

基本上,硬體上PC端和PLC端都要做好設定.PING的到代表綱路有連線到.

接下來是EtherNET通訊要決定誰是SERVER,誰是CLIENT.

如果PLC是SERVER,那你TCPIP要設定成PASSIVE.PLC等PC來連線.那你就可以用LabVIEW提供的TCPIP的Client的程式來做.

重頭戲是,TCPIP的通訊模組只是負責送訊息,你的LabVIEW TCPIP Client程式就要負責把要送的訊息寫好,並把PLC回傳的訊息解碼.一般來說,我會用MC Protocol的通訊編碼格式.

比如說你要讀D1000的值,你就必須把讀D1000的訊息編碼好後用TCPIP SEND把訊息送出.

然後PLC會把D1000的資料回傳回來.你要把它解碼成為你的資料.

http://www.automationsystemsandcontrols.net.au/PDF%27s%20Mitsubishi/Manuals/FPLC/FX3U-ENET-L%20Users%20Manual.pdf

 

    讚:0 文章日期:2016/12/08 15:40
marboro44

暱稱:Simon
經驗值:238
等級:師傅
發文:7
回文:17
版本:LabVIEW 2011
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
5樓
字級設定

[+]放大圖片
 重頭戲是,TCPIP的通訊模組只是負責送訊息,你的LabVIEW TCPIP Client程式就要負責把要送的訊息寫好,並把PLC回傳的訊息解碼.一般來說,我會用MC Protocol的通訊編碼格式.

這個我當然了解。現在是一步連線都沒無法連線。利用TCPIP的Client的程式等待連線就跳出異常了。

更別提Read/Write了

 

    讚:0 文章日期:2016/12/08 16:02
shlsimon


2013 LabVIEW 至尊爭霸賽參賽者    
暱稱:Ray Lee
經驗值:2871
等級:總舵主
發文:3
回文:724
版本:LabVIEW 2014
闖關狀態:
迷霧之森
前往地圖:
6樓
字級設定

我前面文章有寫,請把你PLC設定的畫面寄出來,TCP/IP連線設定是選Passive還是Active?

    讚:0 文章日期:2016/12/09 08:30
ricky10116


2013 LabVIEW 至尊爭霸賽參賽者    
暱稱:jui
經驗值:2786
等級:總舵主
發文:11
回文:257
版本:LabVIEW 2015
闖關狀態:
飄渺嶺
前往地圖:
7樓
字級設定

引言自 shlsimon:

我前面文章有寫,請把你PLC設定的畫面寄出來,TCP/IP連線設定是選Passive還是Active?

 

印像中之前測試過,gx works2 > plc 參數 > 協議選 tcp 打開方式選 mc協議,不要選mlsoft連接,

不知有沒有記錯,然後同shlsimon,有畫面比較好知道,通訊後就是看看mc囉 ~~*

 

 

-----------

My LabVIEW Youtube Video :  goo.gl/oqUjop

歡迎參觀

    讚:0 文章日期:2016/12/09 21:21
marboro44

暱稱:Simon
經驗值:238
等級:師傅
發文:7
回文:17
版本:LabVIEW 2011
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
8樓
字級設定

各位先進,PLC設定請參照附件圖片

麻煩各位先進懇請告知。感謝
[+]放大圖片
 

    讚:1 文章日期:2016/12/12 14:07
SHLSIMON


2013 LabVIEW 至尊爭霸賽參賽者    
暱稱:Ray Lee
經驗值:2871
等級:總舵主
發文:3
回文:724
版本:LabVIEW 2014
闖關狀態:
迷霧之森
前往地圖:
9樓
字級設定

快速的看了一下手冊,請參考第五章節.

或請教你的供應商,如何快速的做OPEN SETTING.我以前用的模組都有Configuation software可以直接設定,但看了手冊,好像只能直接設定Buffer內容.它有附PLC的範例程式,你可以依樣劃葫蘆.試試看吧.

    讚:0 文章日期:2016/12/13 08:39
SHLSIMON


2013 LabVIEW 至尊爭霸賽參賽者    
暱稱:Ray Lee
經驗值:2871
等級:總舵主
發文:3
回文:724
版本:LabVIEW 2014
闖關狀態:
迷霧之森
前往地圖:
10樓
字級設定

快速的看了一下手冊,請參考第五章節.好像只能直接設定Buffer內容.它有附PLC的範例程式,你可以依樣劃葫蘆.試試看吧.

或請教你的供應商,如何快速的做OPEN SETTING.我以前用的模組都有Configuation software可以直接設定.

另外前文你有提到PLC是指定Port 2000做連線,這是在那個畫面?請問你提定2000是用16進制還是10進制??

    讚:0 文章日期:2016/12/13 08:44
 之2(12篇)
[1] 2
 
 
   會員中心 
帳號:
     
密碼:
     
  以後自動登入
 
註冊
   待回覆文章 
1. [心得] 2018 Labview程式獵人分享會
2. [心得]2018 程式獵人分享大會
3. 支持向量機SVM數據輸入問題
4. 2018 LabVIEW 程式獵人分享大會
5. cRIO運行透明化plot area的chart會變得延遲
6. PSK頻率調整問題
7. 無法連接comple server
8. labVIEW 圖片 編碼
9. 如何將所測到的波形同時顯示在同個波形顯...
 
   Top 5 熱門討論 
1. 2018 LabVIEW 程式獵人分享大會
2. [心得]2018 程式獵人分享大會
3. [心得] 2018 Labview程式獵人分享會
4. 支持向量機SVM數據輸入問題
5. [活動心得]2018 LabVIEW Pro 程式獵人分享大會
 
 
 
LabVIEW討論區 站長信箱 關於我們 站內聲明
國家儀器股份有限公司贊助;Sponsored by NI.
© 2010 National Instruments, Taiwan. All rights reserved. design by begonia