各位前輩大家好,

最近在學習使用Serial Port來控制手邊的儀器,學習的範例是 Example>Hardware Input and Output>Serial>Continuous Serial Write and Read。

目前遇到的問題是手邊的儀器必須在指令後方接續 0xD 0xA (CRLF)的Termination Characters才會工作正常,但是LabVIEW的設定只能寫入 0xD 或 0xA (只能擇一),導致機台無法正確接收指令。

請問有前輩遇過相關的Termination Character問題嗎?  謝謝大家!

[+]放大圖片
 

[+]放大圖片
 

  文章人氣: 949 讚:0 文章日期:2018/02/07 11:31
chris317


2013 LabVIEW 至尊爭霸賽參賽者    
暱稱:客李思
經驗值:1116
等級:堂主
發文:2
回文:41
版本:LabVIEW 8.6
闖關狀態:
無垠海域
前往地圖:
1樓
字級設定

CR/LF要加在Command後面 ,不是去改變Termination Character 的設定

    讚:0 文章日期:2018/02/07 13:39
cooltedbea

暱稱:阿堂
經驗值:1809
等級:舵主
發文:2
回文:166
版本:LabVIEW 2011
闖關狀態:
英雄殿
前往地圖:
2樓
字級設定

你可以在Command的Control後面加End of Line Constant

我自己遇到要加/r/n時就會接End of Line Constant

大多都可以解

但要注意下指令後的delay時間

有些儀器下指令需要時間去讀取

立刻讀取會讀不到資料

[+]放大圖片
 

    讚:0 文章日期:2018/02/13 17:20
 之1(2篇)
 
 
   會員中心 
帳號:
     
密碼:
     
  以後自動登入
 
註冊
   待回覆文章 
1. 電漿((亞森科技, AIT-300-1...
2.
3. PCI6519 DI 使用
4. LabVIEW2012版 要安裝哪版的VISA,及如何刪除VISA
5. Call user32.DLL 控制顯...
 
   Top 5 熱門討論 
1. 電漿((亞森科技, AIT-300-1...
2. array 切割
3.
4. 用event structure 架構...
5. Call user32.DLL 控制顯...
 
 
 
LabVIEW討論區 站長信箱 關於我們 站內聲明
國家儀器股份有限公司贊助;Sponsored by NI.
© 2010 National Instruments, Taiwan. All rights reserved. design by begonia