DAQ訊號 設定反向 
 
squaregx
暱稱:Z
經驗值:667
等級:高手
發文:38
回文:104
版本:LabVIEW 2012
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
 
字級設定

各位前輩好

請問DAQ如果要從軟體讓output的訊號反向

除了在DAQ Assistant裡面勾選Invert Line跟自己加Not外

有其他設定是直接針對來源直接反向的嗎?

 

目前遇到一個問題是對方非常堅持自己的0是on

但我看程式裡並沒有勾invert或加not  (程式非本人開發

硬體也沒加繼電器或接任何轉板

因此 想知道是不是軟體有其他可以設定的地方

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  文章人氣: 703 讚:0 文章日期:2018/07/04 16:15
deepcolor

暱稱:迪伯卡樂
經驗值:2347
等級:舵主
發文:53
回文:563
版本:LabVIEW 2010
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
1樓
字級設定

那個 可以從 Property Node 加Invert

[+]放大圖片
 


 

    讚:0 文章日期:2018/07/04 16:51
squaregx

暱稱:Z
經驗值:667
等級:高手
發文:38
回文:104
版本:LabVIEW 2012
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
2樓
字級設定

感謝深色兄回覆

只是我目前看到的都是Assistant直接出來接到Boolean燈號

也沒看到有使用Property Node

所以才好奇是不是有其他類似Assistant的地方可以從內部設定

 

引言自 deepcolor:

那個 可以從 Property Node 加Invert

[+]放大圖片
 


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    讚:0 文章日期:2018/07/04 17:28
deepcolor

暱稱:迪伯卡樂
經驗值:2347
等級:舵主
發文:53
回文:563
版本:LabVIEW 2010
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
3樓
字級設定

引言自 squaregx:

目前遇到一個問題是對方非常堅持自己的0是on

從這句話,我的理解

你應該是DO數位輸出去控制對方的東西

對方的東西,你必須送0準位,對方的東西才會Enable 起來

我猜測對方電路應該是用Pull-up的方式

那可能問題跟你的DIO 的power-up status有關

因為這方面的資訊不夠齊全 ,我無法進一步分析

 


 

    讚:0 文章日期:2018/07/05 11:24
caeru

暱稱:星羽
經驗值:7205
等級:總舵主
發文:26
回文:691
版本:LabVIEW 2017
闖關狀態:
英雄殿
前往地圖:
4樓
字級設定

例如亞系的控制器很多是sinking input,

也就是給0V的時候enable,給5/24V的時候disable

歐美的控制器則比較多sourcing input,行為跟sinking相反。

相關資訊可以參考https://library.automationdirect.com/sinking-sourcing-concepts/

或許你同事指的其實是這件事情,而非軟體邏輯的ON/OFF

 

    讚:0 文章日期:2018/07/05 22:38
mingyenwei

暱稱:銘延
經驗值:2903
等級:總舵主
發文:6
回文:844
版本:LabVIEW 2013
闖關狀態:
飄渺嶺
前往地圖:
5樓
字級設定

歐系許多產品的電路,Power On之後

 

預期User接著會啟動的東西,會設計成在High等待。當User啟動之後,長時間工作狀態會拉成Low。

據說這樣比較省電。因為許多的開關仍舊會有微小的電流功耗。

 

也就是說,不要設計讓一個有DI接收的DO,工作狀態時常維持在High。目的是環保與省電。

 

 

實踐的方法之一就是他正好對電路進行了Pull High等正好有反向效果的電路。User使用時,把他拉Low,工作下就是維持一直在Low。省微小功耗。

 

這也牽涉到為什麼有人說,沒有用的電器可以把插頭拔掉云云。因為你插著插頭,卻沒有按開去使用,那個DO是處在High等待的,反而正在消耗那個很微小電流。不過這一切都跟設計時預期User比較常在哪個狀態有關。

    讚:0 文章日期:2018/07/06 18:57
squaregx

暱稱:Z
經驗值:667
等級:高手
發文:38
回文:104
版本:LabVIEW 2012
闖關狀態:
冰火山
前往地圖:
6樓
字級設定

感謝各位前輩指點!

以上提到的部份我再去了解一下

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    讚:0 文章日期:2018/07/10 16:00
 之1(6篇)
 
 
   會員中心 
帳號:
     
密碼:
     
  以後自動登入
 
註冊
   待回覆文章 
1. 風扇壓力控制
2. NI 社群,你加入了沒?
3. Multicolumn Listbox修改
 
   Top 5 熱門討論 
1. LabVIEW2014 解析度問題
2. TDMS轉 TXT檔 問題
3. 請問如何在作業系統Window XP中文版 Labview 2010的UI介面中同時顯示中文及越語呢?
4. NI 社群,你加入了沒?
5. Multicolumn Listbox修改
 
 
 
LabVIEW討論區 站長信箱 關於我們 站內聲明
國家儀器股份有限公司贊助;Sponsored by NI.
© 2010 National Instruments, Taiwan. All rights reserved. design by begonia